Maintenance d'un transmetteur de niveaux
Posté : dim. août 05, 2018 1:30 am
Maintenance d'un transmetteur de niveaux
Dans cette exemple on a va voir un problème d'un transmetteur de niveaux à deplacement modèle fisheur qui ne varie plus coté mecanique
Transmetteur fonction sur une boucle de regulation avec une tension continu 24vdc. Bronchement simple Indication sur l'afficheur 100% avec la remonté manuel du plangeur (floteur) Indication sur l'afficheur 0% avec le plongeur libre (sans pratiquer aucune force sur la traction de ce dernier Problématique :
Le transmetteur ne varie pas avec la variation de niveaux a cause du contact physique avec le piping qui loge le mécanisme de la torsion du transmetteur ainsi que le fluide qui passe entre la HP et la BP.
Voir les photos du mecanisme de la torsion monter a nouveaux pour découvrir le point qui empeche ce mouvement de ce réaliser dans sont éloge .
Coté acouplement avec le transmetteur Coté acouplement physique avec le plongeur (flotteur) Démontage pour inspecter tous les piéces qui réalise cette torsion Solution sur la tige orizontal qui a perdu ça linéariter par le temp et par le manque de maintenance preventive d'inspecter les element trés sensible a la mesure
Voir la photo Note : pour plus de détail n'hésiter pas a partager votre expériance
Merci
Dans cette exemple on a va voir un problème d'un transmetteur de niveaux à deplacement modèle fisheur qui ne varie plus coté mecanique
Transmetteur fonction sur une boucle de regulation avec une tension continu 24vdc. Bronchement simple Indication sur l'afficheur 100% avec la remonté manuel du plangeur (floteur) Indication sur l'afficheur 0% avec le plongeur libre (sans pratiquer aucune force sur la traction de ce dernier Problématique :
Le transmetteur ne varie pas avec la variation de niveaux a cause du contact physique avec le piping qui loge le mécanisme de la torsion du transmetteur ainsi que le fluide qui passe entre la HP et la BP.
Voir les photos du mecanisme de la torsion monter a nouveaux pour découvrir le point qui empeche ce mouvement de ce réaliser dans sont éloge .
Coté acouplement avec le transmetteur Coté acouplement physique avec le plongeur (flotteur) Démontage pour inspecter tous les piéces qui réalise cette torsion Solution sur la tige orizontal qui a perdu ça linéariter par le temp et par le manque de maintenance preventive d'inspecter les element trés sensible a la mesure
Voir la photo Note : pour plus de détail n'hésiter pas a partager votre expériance
Merci